Параллельное соединение трансформаторов
#51
IgorE Написал:Мощ-ная активная нагрузка, измерения тока и напряжения в сети. Дальше по закону Ома.
На какой частоте?


IgorE Написал:Сварочным аппаратом пользовались при включенных лампочках?
Немного :)
Но еще больше - приходилось измерять те самые "помехи в сети", и сертифицировать оборудовние по разным стандартам (EN55022*, FCC всякие, и т.п.)
Для EMC-измерений, используют специальную штуку - LISN (Line Impedance Stabilization Network).
Чтобы измерения не зависели о того что там в сети творится и насколько она мощная. Так вот у LISN импеданс меняется от 5 ом на низких частотах, до 50 ом на высоких (Google It!)