05-06-2014, 07:38 AM
Sergey73 Написал:Ты имеешь в виду регулировать выходное напряжение PFC или самого импульсника после него ?Мы следим за выходом основного конвертора (самого импульсника) через дополнительную маленькую обмотку. При этом выход PFC подстраивается, чтоб обеспечить примерное постоянство основного выхода. С точностью до выходного сопротивления конвертора.
Sergey73 Написал:Можно ли регулировать напряжение на выходе PFC в любых нужных пределах (там обычно 400В на выходе везде)? Для усилителя же при работе на 4 Ома нужен больший ток, справится ли с этим PFC при уменьшенном напряжении?Напряжение 400В обычно выбирается чтоб пиковое значение самого большого входного напряжения (240В +...) с запасом обеспечивало возможность работы в режиме "boost" конвертера.
Например, считая мах RMS 260В - 260х1.4=364. Обычно он рассчитывается на работу в диапазоне напряжений 90-260В. По крайней мере в компьютерных БП он тестируется начиная с 90В (110В-20%). И 90В обычно самый худший вариант. Нас никто не заставляет делать такой диапазон. Поэтому при работе от 220 можно без проблем увеличить его выходное напряжение. Выбирая конечно соответственные кондюки и силовые элементы.
Средний ток, кстати, не такой уж большой. Грубо, 1КВт-220В~5А. Пиковый надо посмотреть, он будет завесить от индуктивности, частоты и т.д. Но не смертельно.